电力系统调压方式

2010-1-31 08:05| 发布者: admin| 查看: 67| 评论: 0|原作者: 九天玄女

电力系统调压
电力系统的调压手段有:发电机调压,适用于发电机母线直馈负荷的情况,多采用逆调压方式,另外有顺调压和常调压方式;改变变压器分接头调压,这种方式在系统无功功率充足的情况下采用,当系统无功功率电源缺额较大时,系统电压水平低,再调分接头将使无功更加不足(无功大小与电压平方成正比),电压水平更低,系统电压将面临崩溃的危险;串联电容器调压,这种方式适用于由于无功不足引起的电压水平低的情况。
逆调压
逆调压是指在最大负荷时,提高系统电压中枢点电压至105%倍额定电压以补偿线路上增加的电压损失,最小负荷时降低中枢点电压至额定电压以防止受端电压过高的电压调整方式。
顺调压
顺调压是指在最大负荷时适当降低中枢点电压,但不低于102.5%倍额定电压,最小负荷时适当加大系统电压中枢点电压的电压调整方式,但不高于107.5%倍额定电压。
常调压
常调压是指无论负荷如何变动,系统电压中枢点电压基本保持不变的电压调整方式,一般保持中枢点电压在102%—105%倍额定电压。
电压偏差
供电系统在正常运行下,某一节点的实际电压与系统标称电压(通常,电力系统的额定电压(见电压等级)采用标称电压去描述,对电气设备则采用额定电压的术语,它们其实是同一个数值)之差对系统标称电压的百分数称为该节点的电压偏差,数学表达式为:电压偏差=(实际电压-系统标称电压)/系统标称电压×100%; 35KV及以上供电电压的正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%,10KV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的±7%,220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%、-10%;系统无功功率不平衡是引起系统电压偏离标称值的根本原因。