三相电的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-2-5 02:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三相电的问题
我最近碰到一个问题,三相电源——1相2相有400伏电压,2相3相有400伏电压。但1相3相电压为0伏,三相对地电压都是220伏,我百思不得其解。有高人指教么!是这样的,上面有个空气开关,下面是保险丝。我要换保险丝就量。在下桩头我量的,在上桩头都好的,就是A,B,C三相都是400伏,但是在下桩头就出现了AB,BC是400伏,而AC则是0伏的怪现象。所以请教
请注意,AB,BC是400伏,AC是0伏。如果是缺了一相,那为什么前两相线电压是400伏
7#
发表于 2010-2-5 02:53:42 | 只看该作者
楼主问得真逗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-2-5 02:53:41 | 只看该作者
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-2-5 02:53:30 | 只看该作者
你是不是找错测量的线了啊?是不是你说的1相就是3相?你可以在断电状态下用万用表电阻档测量那2个线头是不是通的,如果是,那就是你错误地把1相的分线当成三相电的另一相了。根据你所说的现象极可能是以上原因。
1相和2相400V,2相和3相(其实就是1相)也是400V,而1相与3相又为0V,1、2、3相对零线都是220V,完全符合1相就是3相的推理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-2-5 02:53:29 | 只看该作者
实际上缺了一相.AC为0V说明两点电位差为0.上面的分析是对的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-2-5 02:53:29 | 只看该作者
实际上缺了一相.AC为0V说明两点电位差为0.上面的分析是对的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2010-2-5 02:53:28 | 只看该作者
准确地说应该说是A相B相C相,你的问题实际上是只有二相,其中A相C相只是一相,在断电状态下用万用表电阻档测量那2个线头是不是通的,如果是就是以上原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报